Zwei von vier Sicherheitssystemen ausser Gefecht nach 14 Sekunden
1.Kästchen:
Arbeit im Umspannwerk verursacht einen Lichtbogen und Kurzschluss. Forsmark 1 wird vom Netz getrennt und der Reaktor notabgeschaltet.
2. Kästchen:
Fehlschaltung im Generatorschalter bewirkt, dass dieser nicht abgeschaltet wird als die Frequenz sinkt. Normalerweise wird dann auf ein externes 70kV-Netz umgeschaltet.
3. Kästchen:
Gleich- und Wechselrichter in System A und B, im Netz für internen Betrieb (im internen Netz - Anm. d. Ü.), werden beschädigt / gehen kaputt / werden zerstört. Der interne Betrieb ist aus Sicherheitsgründen in vier unabhängige Systeme aufgeteilt (A,B,C,D), alle batterie- und dieselgesichert (evtl. -gepuffert). System A und B werden schnell spannungslos, da die Verbindung zu den Batterien unterbrochen ist und die Signale zum Starten der Diesel ausbleiben.